Stefan89
Beiträge: 5
Themenstarter
(@stefan89)
Active Member
Beigetreten: Vor 5 Monaten
[#306]

Hallo zusammen,

für mein Eigenheim plane ich gerade eine PV-Anlage mit Stromspeicher. Dabei beschäftige ich mich gerade mit den technischen Anforderungen und bin auf die Frage gestoßen, wie es mit dem Überspannungsschutz aussieht – speziell wenn ich einen Speicher hinzufüge.

Meine bisherige Recherche zeigt, dass es da unterschiedliche Aussagen gibt: Die einen sagen, es ist seit einigen Jahren Pflicht in der DIN VDE, die anderen behaupten, das wäre nur bei bestimmten Konstellationen nötig. Ich bin im IT-Bereich tätig, also nicht unbedingt unerfahren mit Elektrotechnik, aber bei PV-spezifischen Vorschriften bin ich eher ahnungslos.

Meine konkrete Situation: Geplante Anlage ca. 8–10 kWp mit Hybrid-Wechselrichter und LiFePO4-Speicher. Einfamilienhaus, keine besonderen geografischen Risiken (Blitzeinschlagszone).

Fragen:
- Ist Überspannungsschutz nach aktuellem Stand 2026 Pflicht oder optional?
- Brauche ich separate Komponenten (Ableiter, SPDs) oder sind die im Wechselrichter integriert?
- Was kostet das ungefähr, wenn ich es nachrüsten muss?

Danke für praktische Hinweise!
Stefan


2 Antworten
Marcus K.
Beiträge: 5
(@marcus-klein33)
Active Member
Beigetreten: Vor 5 Monaten

Stefan, zu deiner Frage: Ja, Pflicht. Seit 2019 verpflichtend nach DIN VDE 0100-712. Im Hinblick auf EEG-Förderung (für Speicher noch wichtig 2026) prüft dein Installateur das auch bei der Inbetriebnahme.

Bei Hybrid-Systemen brauchst du SPDs mindestens auf der DC-Seite. Die meisten modernen Wechselrichter haben interne Schutzschaltungen, aber externe Ableiter sind Standard. Schau in dein Angebot vom Installateur – sollte das bereits enthalten sein, wenn er seriös arbeitet. Wenn nicht, nachfragen und nachrüsten.

Costs sind überschaubar, insgesamt ein paar hundert Euro für die komplette Schutzausrüstung, abhängig von Anlagengröße und Aufwand.


Antwort
H.Brenner
Beiträge: 21
(@h-brenner)
Eminent Member
Beigetreten: Vor 5 Monaten

Hi Stefan,

seit meinem Start 2018 mit der 12-kWp-Anlage kann ich dir da aus Erfahrung berichten: Der Überspannungsschutz ist definitiv Pflicht – seit der überarbeiteten DIN VDE 0100-712 (2019) und nochmal verschärft in den letzten Updates. Das gilt besonders, wenn du einen Speicher hast, weil dort zusätzliche Schaltprozesse stattfinden, die Überspannungen auslösen können.

Die gute Nachricht: Moderne Hybrid-Wechselrichter (Fronius, SMA, Victron) haben bereits integrierte Schutzmodule. Aber das reicht oft nicht komplett aus. Du brauchst typischerweise noch einen separaten SPD (Surge Protection Device) auf der DC-Seite vor dem Wechselrichter und eventuell auf der AC-Seite nach dem Zähler.

Kosten: SPDs kosten je nach Qualität und Ausstattung zwischen 80–300 Euro. Mit Einbau durch einen zertifizierten Elektrikert ca. 150–400 Euro Arbeitszeit obendrauf.

Bei 8–10 kWp würde ich dir mindestens zwei DC-Ableiter und einen AC-Ableiter empfehlen. Lass dich von deinem Installateur beraten – der muss das ohnehin in die Schaltpläne eintragen.